ITAssetHub
07-08·IT支持·10年+
浪潮信创+深信服HCI,阵列告警排查记录
本次技术记录来自一台浪潮 Inspur CS5280H3 服务器在深信服超融合平台环境中的 RAID 告警排查。该设备一年内多次出现 RAID 告警。前期曾经更换过阵列卡,但后续仍然出现类似告警。后来更换平台提示告警的硬盘后,系统恢复正常,告警消失。但被换下来的硬盘经过单独检测,并且插入其他服务器后仍然可以正常识别和使用。这说明问题并不一定是硬盘完全物理损坏。结合多次类似现象来看,该问题更可能与超融合平台的磁盘健康状态判断、RAID 告警逻辑或硬件兼容性有关。要点:• 服务器型号:浪潮 Inspur CS5280H3• 平台环境:深信服超融合平台• 故障现象:反复出现 RAID 告警• 处理过程:更换阵列卡、更换告警硬盘• 排查发现:换下的硬盘在其他服务器中仍可使用• 经验总结:超融合环境中的 RAID 告警,需要结合硬件状态和平台机制综合判断
发布于 江苏
3
7
未登录
友善发言
image-upload
评论
加载中