各位做海外屋面工程的同行,今天分享一个海外项目真实踩坑案例!咱们这款自粘TPO卷材,很多客户施工时特别容易大意,觉得自带胶层就省掉基层处理剂。这个工地就是典型反面教材:基层没做封闭打底,大风天气一来,基层里的水汽受热膨胀,卷材上下形成巨大气压差,整片TPO直接被大风掀起来。这里有个很有意思的亮点,哪怕卷材大面积掀边鼓包,屋面底层居然一点没漏水!这也能直观看出TPO高分子卷材本身防水性能有多强,片材自身不透水,哪怕粘结失效,也能守住不渗漏底线。但也要提醒大家,性能再好的材料,规范施工永远是前提,基层处理剂不能省,不然风荷载一考验,屋面防水系统直接报废返工,海外项目人工成本极高,得不偿失。