李成友
07-15 · 国科动能源集团科技公司·总经理
构网型独立储能的“整站级困局”
年初到6月份,调试好几个构网型储能项目,有大有小,大的有一百多台PCS并联调试,调了将近三个月才勉强并网。单台PCS自己跑,啥问题没有。一并联,各种幺蛾子就来了——环流、振荡、通讯延迟、功率分配不均……晚上做梦都在调参数。单台构网型设备自己跑得挺稳,几台并联也还行,但一旦上升到整站级——几十台、上百台PCS一起并联——就开始出问题。构网型设备和跟网型最大的区别是什么?跟网型是“跟屁虫”,电网给它一个参考信号,它就跟着走。所以跟网型并联相对简单——大家都在“跟”同一个信号,方向一致。构网型不一样。每台构网型设备都是“老大”,自己建立电压和频率。一台没问题。两台也还行。但几十上百台“老大”凑在一起就乱了。每台都想定规矩——你定50.00Hz,我也定50.00Hz。但问题来了:两台PCS各自建立的那个“50.00Hz”,不可能完全一样。假设一台PCS的频率是50.00Hz,另一台是49.99Hz。差了0.01Hz。你可能会说:0.01Hz不算大事吧?电网本身也有波动。但问题在于,电网的波动是“大家一起波动的”,而PCS之间的频率差是“你走你的、我走我的”。一个电站几百台PCS,每台的频率都在各自漂移,相位慢慢错开,系统就乱了。再往深处说,0.01Hz的频率差,经过几十个工频周期,相位差就会累积到好几度?相位对不齐,两台PCS输出的电压就存在相位差。有电压差,就有电流流动——一台往另一台灌。就好比一个水龙头,水压是稳定的。如果来了一百个人,每人手里一个水龙头,但每个水龙头的水压都差一点点——有的高0.01MPa,有的低0.01MPa。