吴贶
07-08 · 秦欧新能源科技苏州有限公司
广东智算中心项目
广东智算中心项目配电系统选用4台2500kVA的干式变压器(两两互为备用),构建双回路供电系统,采用1+1配置,每台变压器负荷率不大于50%,当一台变压器故障时,另一台变压器带起全部负荷;同时,设置10kV主用功率2200kW柴油发电机组(两用一备)作为特级负荷的备用电源