06-28 · ·设备主管/经理 | 涂装整线筹建 | 工业节能技术专家
冰水机反复开机报警,根源在点检漏项
冰水机开机时反复报警,排查后发现根源在点检漏项开机频繁报警“变频器翅片温度高”,复位又能跑,反复三四次才能正常开机。排查过程:· 第一次:复位继续开,过一会又报· 第二次:检查参数,没发现问题· 第三次:打开电控箱,进风口过滤网堵死了用5Why追根因:1. 为什么报警?变频器温度高,触发保护2. 为什么温度高?散热不良3. 为什么散热不良?进风口过滤网堵死4. 为什么堵死?没人定期清理5. 为什么没人清理?点检表上没有这一项根因不是变频器坏了,是点检项目漏了。拆下来吹干净,装回去,一次启动正常。反复报警是现象,点检漏项是根因。标签: #设备维护 #变频器 #冰水机