06-21 · ·设备主管/经理 | 涂装整线筹建 | 工业节能技术专家
修了3次的故障,5Why找到真因
现场报修:清漆强冷区升降机上升无动作,没有报警。修了3次:· 第一次:换了继电器,两天后又坏· 第二次:又换继电器,加了缓冲,过了一周又坏· 第三次:线路查了一遍,还是不行用5Why追根因:1. 为什么继电器烧?触点过载2. 为什么过载?减速太陡,回馈电流太大3. 为什么减速太陡?为了提节拍,缩短了缓冲距离4. 为什么缩短了缓冲距离不升级电气元件?设备改造后没有同步审核5. 为什么没有同步审核?管理流程里缺了“电气选型复核”这一项根因不是继电器质量差,是管理流程有漏洞。调了减速时间,换了接触器,问题解决。修3次是救火;找到根因,修1次是管理。标签:#设备管理 #故障排查 #5Why